Discussione sull'applicazione delle lampade di emergenza antincendio negli edifici

Fonte: China Security World Network

L'illuminazione di emergenza antincendio è una parte importante dei componenti e degli accessori per la protezione antincendio degli edifici, tra cui l'illuminazione di emergenza antincendio e le luci di segnalazione di emergenza antincendio, note anche come illuminazione di emergenza antincendio e segnali di indicazione di evacuazione.La sua funzione principale è quella di garantire l'evacuazione in sicurezza del personale, la continuazione del lavoro in postazioni speciali e le operazioni antincendio e di salvataggio quando il normale sistema di illuminazione non è più in grado di fornire illuminazione in caso di incendio.Il requisito fondamentale è che le persone nell'edificio possano facilmente identificare l'ubicazione dell'uscita di sicurezza e il percorso di evacuazione indicato con l'aiuto di un determinato illuminamento, indipendentemente da qualsiasi zona pubblica.

Un gran numero di casi di incendio dimostrano che, a causa dell'irragionevole impostazione delle strutture di evacuazione di sicurezza o della scarsa evacuazione negli edifici pubblici, il personale non riesce a trovare o identificare correttamente la posizione dell'uscita di emergenza nell'incendio, che è una delle principali cause di massa morte e lesioni da incendi.Pertanto, dovremmo attribuire grande importanza al fatto che le lampade di emergenza antincendio possano svolgere il loro ruolo in caso di incendio.In combinazione con la pratica di molti anni di lavoro e secondo le disposizioni pertinenti del codice per la progettazione antincendio degli edifici (GB50016-2006) (di seguito denominato codice di costruzione), l'autore parla delle proprie opinioni sull'applicazione di lampade di emergenza antincendio negli edifici.

1、 Gamma di impostazione delle lampade di emergenza antincendio.

L'articolo 11.3.1 del regolamento edilizio stabilisce che le seguenti parti degli edifici civili, delle fabbriche e dei magazzini di classe C, esclusi gli edifici residenziali, devono essere dotate di lampade per l'illuminazione di emergenza antincendio:

1. Scala chiusa, scala antifumo e relativa stanza anteriore, stanza anteriore dell'ascensore antincendio o stanza anteriore condivisa;
2. Sala controllo antincendio, sala pompe antincendio, sala generatore autonomo, sala distribuzione energia, sala controllo fumo e sala scarico fumi e altre stanze che devono ancora funzionare normalmente in caso di incendio;
3. Auditorium, sala espositiva, sala affari, sala multifunzionale e ristorante con un'area di costruzione di oltre 400 m2 e studio con un'area di costruzione di oltre 200 m2;
4. Edifici sotterranei e seminterrati o locali per attività pubbliche negli scantinati e nei seminterrati con un'area di costruzione superiore a 300 m2;
5. Passerelle di evacuazione negli edifici pubblici.

L'articolo 11.3.4 del regolamento edilizio stabilisce che gli edifici pubblici, gli impianti a molti piani (magazzini) e gli impianti delle classi A, B e C devono essere dotati di segnali luminosi di indicazione di evacuazione lungo le passerelle di evacuazione e le uscite di emergenza e direttamente sopra le porte di evacuazione in luoghi densamente popolati.

L'articolo 11.3.5 del regolamento edilizio prevede che i seguenti edifici o luoghi siano dotati di segnali luminosi di indicazione di evacuazione o di segnali luminosi di indicazione di evacuazione di stoccaggio in grado di mantenere la continuità visiva sul terreno delle passerelle di evacuazione e delle principali vie di evacuazione:

1. Edifici espositivi con una superficie edificabile totale superiore a 8000 m2;
2. Negozi fuori terra con una superficie edificabile totale superiore a 5000 m2;
3. Negozi sotterranei e semisotterranei con una superficie totale di costruzione superiore a 500 m2;
4. Luoghi di intrattenimento, proiezione e intrattenimento con canti e balli;
5. Cinema e teatri con più di 1500 posti e palestre, auditorium o auditorium con più di 3000 posti.

Il regolamento edilizio elenca l'impostazione delle lampade di emergenza antincendio come un capitolo separato per le specifiche complete.Rispetto al codice originale per la progettazione della protezione antincendio degli edifici (gbj16-87), amplia significativamente l'ambito di impostazione delle lampade di emergenza antincendio ed evidenzia l'impostazione obbligatoria delle luci di segnalazione di emergenza antincendio.Ad esempio, è stabilito che le lampade di emergenza antincendio debbano essere installate nelle parti specificate degli edifici civili ordinari (esclusi gli edifici residenziali) e degli impianti (magazzino), degli edifici pubblici, degli impianti a molti piani (magazzino). Ad eccezione delle classi D ed E, le i marciapiedi di evacuazione, le uscite di emergenza, le porte di evacuazione e altre parti dell'impianto devono essere dotati di segnali luminosi di indicazione di evacuazione e gli edifici di una certa scala come edifici pubblici, negozi sotterranei (semisotterranei) e luoghi di intrattenimento di canti e balli e luoghi di proiezione di spettacoli dovranno essere aggiunti segnali luminosi da terra o di indicazione di evacuazione del deposito.

Tuttavia, al momento, molte unità di progettazione non comprendono abbastanza le specifiche, implementano lo standard in modo lassista e riducono la progettazione standard senza autorizzazione.Spesso prestano attenzione solo alla progettazione delle lampade di emergenza antincendio in luoghi densamente popolati e in grandi edifici pubblici.Per gli impianti industriali multipiano (magazzini) e gli edifici pubblici ordinari, le lampade di emergenza antincendio non sono progettate, in particolare per l'aggiunta di luci da terra o segnali luminosi di indicazione di evacuazione dei magazzini, che non possono essere rigorosamente implementati.Pensano che non abbia importanza se sono impostati o meno.Durante la revisione del progetto di protezione antincendio, il personale di costruzione e di revisione di alcuni istituti di supervisione della protezione antincendio non ha effettuato un controllo rigoroso a causa di un'incomprensione nella comprensione e della differenza nella comprensione delle specifiche, con conseguente guasto o impostazione inadeguata delle lampade di emergenza antincendio in molti casi. progetti, con conseguente pericolo di incendio "congenito" nascosto del progetto.

Pertanto, l'unità di progettazione e l'organizzazione di supervisione antincendio dovrebbero attribuire grande importanza alla progettazione delle lampade di emergenza antincendio, organizzare il personale per rafforzare lo studio e la comprensione delle specifiche, rafforzare la pubblicità e l'attuazione delle specifiche e migliorare il livello teorico.Solo quando la progettazione è a posto e l'audit è rigorosamente controllato possiamo garantire che le lampade di emergenza antincendio svolgano il loro ruolo dovuto nell'incendio.

2、 Modalità di alimentazione delle lampade di emergenza antincendio.
L'articolo 11.1.4 del regolamento di costruzione prevede che * * sia adottato un circuito di alimentazione per le apparecchiature elettriche antincendio.In caso di interruzione della produzione e dell'energia elettrica domestica, sarà comunque garantita l'energia elettrica antincendio.

Allo stato attuale, le lampade di emergenza antincendio adottano generalmente due modalità di alimentazione: una è il tipo a controllo indipendente con la propria alimentazione.Cioè, l'alimentazione normale è collegata dal normale circuito di alimentazione dell'illuminazione da 220 V e la batteria della lampada di emergenza viene caricata in tempi normali.

Quando l'alimentazione normale viene interrotta, l'alimentazione di standby (batteria) fornirà l'alimentazione automaticamente.Questo tipo di lampada presenta i vantaggi di un investimento ridotto e di un'installazione conveniente;L'altro è il tipo di alimentazione centralizzata e controllo centralizzato.Cioè non esiste un'alimentazione indipendente nelle lampade di emergenza.Quando viene interrotta la normale alimentazione di illuminazione, verrà alimentata dal sistema di alimentazione centralizzato.Questo tipo di lampada è conveniente per la gestione centralizzata e ha una buona affidabilità del sistema.Quando si seleziona la modalità di alimentazione delle lampade per l'illuminazione di emergenza, questa deve essere scelta ragionevolmente in base alla situazione specifica.

In generale, per piccoli ambienti e progetti di decorazione secondaria, è possibile selezionare la tipologia di controllo indipendente con alimentazione propria.Per i nuovi progetti o progetti con sala antincendio, si dovrà selezionare, per quanto possibile, l'alimentazione centralizzata e il tipo di controllo centralizzato.

Nella supervisione e nell'ispezione quotidiana, si è riscontrato che vengono comunemente utilizzate lampade di emergenza antincendio con controllo indipendente dall'alimentazione autonoma.Ogni lampada in questa forma ha un gran numero di componenti elettronici come trasformazione di tensione, stabilizzazione di tensione, ricarica, inverter e batteria.La batteria deve essere caricata e scaricata quando la lampada di emergenza è in uso, manutenzione e guasto.Ad esempio, le comuni lampade di illuminazione e di emergenza antincendio adottano lo stesso circuito, in modo che le lampade di emergenza antincendio siano spesso in stato di carica e scarica, provocando gravi perdite alla batteria, accelerando la rottamazione della batteria della lampada di emergenza e seriamente influisce sulla durata della lampada.Durante l'ispezione di alcuni luoghi, i vigili del fuoco hanno spesso riscontrato violazioni "abituali" della lotta antincendio per cui il sistema di illuminazione di emergenza non può funzionare normalmente, la maggior parte delle quali sono causate dal guasto del circuito di alimentazione delle lampade di emergenza antincendio.

Pertanto, durante la revisione dello schema elettrico, l'organizzazione di supervisione antincendio dovrebbe prestare molta attenzione all'eventuale adozione del circuito di alimentazione per le lampade di emergenza antincendio.

3、 Posa della linea e selezione dei cavi delle lampade di emergenza antincendio.

L'articolo 11.1.6 del regolamento di costruzione stabilisce che la linea di distribuzione del materiale elettrico antincendio deve soddisfare le esigenze di alimentazione elettrica continua in caso di incendio e la sua posa deve rispettare le seguenti disposizioni:

1. In caso di posa nascosta, deve essere posata attraverso il tubo e nella struttura non combustibile e lo spessore dello strato protettivo non deve essere inferiore a 3 cm.In caso di posa a cielo aperto (inclusa la posa a soffitto), dovrà passare attraverso un tubo metallico o un canale metallico chiuso e dovranno essere adottate misure di protezione antincendio;
2. Se si utilizzano cavi ignifughi o resistenti al fuoco, non è consentito adottare misure di protezione antincendio per la posa in pozzetti e trincee per cavi;
3. Quando si utilizzano cavi incombustibili ad isolamento minerale, è possibile posarli direttamente all'aperto;
4. Dovrebbe essere posato separatamente dalle altre linee di distribuzione;Se posato nella stessa trincea del pozzo, deve essere disposto rispettivamente su entrambi i lati della trincea del pozzo.

Le lampade di emergenza antincendio sono ampiamente utilizzate nella progettazione edilizia, che coinvolge sostanzialmente tutte le parti pubbliche dell'edificio.Se la tubazione non viene posata in posizione, è molto facile causare circuiti aperti, cortocircuiti e perdite di linee elettriche in caso di incendio, il che non solo farà sì che le lampade di emergenza svolgano il loro ruolo dovuto, ma porteranno anche ad altri disastri e incidenti.Le lampade di emergenza con alimentazione centralizzata hanno requisiti di linea più elevati, poiché l'alimentazione di tali lampade di emergenza è collegata dalla linea principale del quadro di distribuzione.Finché una parte della linea principale è danneggiata o le lampade sono in cortocircuito, tutte le lampade di emergenza dell'intera linea saranno danneggiate.

Nell'ispezione antincendio e nell'accettazione di alcuni progetti, si riscontra spesso che quando le linee delle lampade di emergenza antincendio sono nascoste, lo spessore dello strato protettivo non può soddisfare i requisiti, non vengono adottate misure di prevenzione antincendio quando sono esposte, i cavi utilizzare normali fili rivestiti o fili con anima in alluminio e non sono presenti filettature per tubi o canaline metalliche chiuse per la protezione.Anche se vengono adottate le misure antincendio specificate, i tubi flessibili, le scatole di giunzione e i connettori introdotti nelle lampade non possono essere protetti efficacemente o addirittura esposti all'esterno.Alcune lampade di emergenza antincendio sono collegate direttamente alla presa e alla linea delle lampade di illuminazione ordinaria dietro l'interruttore.Questi metodi non standard di posa delle linee e di installazione delle lampade sono comuni nei progetti di decorazione e ricostruzione di alcuni piccoli luoghi pubblici e anche il danno da essi causato è estremamente grave.

Pertanto, dovremmo rispettare rigorosamente le specifiche e le normative nazionali pertinenti, rafforzare la protezione e la selezione dei cavi della linea di distribuzione delle lampade di emergenza antincendio, acquistare e utilizzare rigorosamente prodotti, fili e cavi che soddisfano gli standard nazionali e fare un buon lavoro in la protezione antincendio della linea di distribuzione.

4、 Efficacia e disposizione delle lampade di emergenza antincendio.

L'articolo 11.3.2 del regolamento edilizio stabilisce che l'illuminamento delle lampade per l'illuminazione di emergenza antincendio negli edifici deve soddisfare i seguenti requisiti:
1. L'illuminazione a livello del suolo del passaggio pedonale di evacuazione non deve essere inferiore a 0,5 lx;
2. L'illuminazione al suolo a basso livello in luoghi densamente popolati non deve essere inferiore a 1LX;
3. L'illuminazione a livello del suolo della scala non deve essere inferiore a 5 lx;
4. L'illuminazione di emergenza della sala antincendio, della sala pompe antincendio, della sala del generatore autonomo, della sala di distribuzione dell'energia, della sala di controllo e scarico del fumo e di altre stanze che devono ancora funzionare normalmente in caso di incendio deve comunque garantire l'illuminazione normale illuminazione.

L'articolo 11.3.3 del regolamento edilizio prevede che le lampade di emergenza antincendio debbano essere posizionate nella parte superiore della parete, nel soffitto o nella parte superiore dell'uscita.

L'articolo 11.3.4 del regolamento edilizio stabilisce che l'installazione dei segnali luminosi di indicazione di evacuazione deve rispettare le seguenti disposizioni:
1. L'"uscita di emergenza" deve essere utilizzata come segnale di indicazione direttamente sopra l'uscita di emergenza e la porta di evacuazione;

2. I segnali luminosi di indicazione di evacuazione posti lungo il passaggio pedonale di evacuazione devono essere posizionati sul muro a meno di 1 metro da terra in corrispondenza del passaggio pedonale di evacuazione e del suo angolo, e la distanza tra i segnali luminosi di indicazione di evacuazione non deve essere superiore a 20 m.Per il passaggio delle borse, non deve essere superiore a 10 m, e nella zona d'angolo del passaggio pedonale non deve essere superiore a 1 m.Le luci segnaletiche di emergenza poste a terra dovranno garantire un angolo di visione continuo e la distanza non dovrà essere superiore a 5 m.

Attualmente, nell'efficienza e nella disposizione delle lampade di emergenza antincendio si presentano spesso i seguenti cinque problemi: in primo luogo, le lampade di emergenza antincendio dovrebbero essere posizionate nelle parti pertinenti non posizionate;In secondo luogo, la posizione delle lampade per l'illuminazione di emergenza antincendio è troppo bassa, il numero è insufficiente e l'illuminazione non può soddisfare i requisiti delle specifiche;In terzo luogo, le luci di segnalazione di emergenza antincendio posizionate sul passaggio pedonale di evacuazione non sono installate sulla parete al di sotto di 1 m, la posizione di installazione è troppo alta e la distanza è troppo grande, superando i 20 m richiesti dalle specifiche, soprattutto nel passaggio pedonale con sacchi. e zona d'angolo del camminamento, il numero di lampade è insufficiente e la spaziatura è troppo ampia;In quarto luogo, il segnale di emergenza antincendio indica la direzione sbagliata e non può indicare correttamente la direzione di evacuazione;In quinto luogo, i segnali luminosi di indicazione dell'evacuazione del deposito o dell'illuminazione del suolo non dovrebbero essere installati o, sebbene siano installati, non possono garantire la continuità visiva.

Al fine di evitare l'esistenza dei problemi di cui sopra, l'organizzazione antincendio deve rafforzare la supervisione e l'ispezione del cantiere, individuare i problemi in tempo e fermare la costruzione illegale.Allo stesso tempo, è necessario verificare rigorosamente l'accettazione per garantire che l'efficacia delle lampade di emergenza antincendio soddisfi gli standard e siano predisposte sul posto.

5、 Qualità del prodotto delle lampade di emergenza antincendio.
Nel 2007, la provincia ha condotto una supervisione e un'ispezione casuale sui prodotti antincendio.Sono stati selezionati un totale di 19 lotti di prodotti per l'illuminazione di emergenza antincendio, solo 4 lotti di prodotti sono stati qualificati e il tasso di campionamento qualificato è stato solo del 21%.I risultati dei controlli a campione mostrano che i prodotti per l'illuminazione di emergenza antincendio presentano principalmente i seguenti problemi: in primo luogo, l'uso delle batterie non soddisfa i requisiti standard.Ad esempio: batteria al piombo, tre senza batterie o incoerenti con la batteria di ispezione di certificazione;In secondo luogo, la capacità della batteria è bassa e l'autonomia di emergenza non è all'altezza degli standard;In terzo luogo, i circuiti di protezione da scarica eccessiva e sovraccarica non svolgono il loro ruolo dovuto.Ciò è dovuto principalmente al fatto che alcuni produttori modificano i circuiti dei prodotti finiti senza autorizzazione al fine di ridurre i costi, e semplificano o non prevedono circuiti di protezione da scarica e sovraccarico;In quarto luogo, la luminosità della superficie in stato di emergenza non può soddisfare i requisiti standard, la luminosità non è uniforme e il divario è troppo ampio.

Gli standard nazionali sulla segnaletica di sicurezza antincendio GB13495 e sulle lampade di emergenza antincendio GB17945 hanno fornito disposizioni chiare sui parametri tecnici, sulle prestazioni dei componenti, sulle specifiche e sui modelli delle lampade di emergenza antincendio.Al momento, alcune delle lampade di emergenza antincendio prodotte e vendute sul mercato non soddisfano i requisiti di accesso al mercato e non hanno ottenuto il corrispondente rapporto di ispezione nazionale del tipo.Alcuni prodotti non soddisfano gli standard in termini di consistenza del prodotto e alcuni prodotti non superano il test delle prestazioni.Alcuni produttori e venditori illegali e persino falsi rapporti di ispezione producono e vendono prodotti falsi e scadenti o prodotti scadenti, interrompendo seriamente il mercato dei prodotti antincendio.

Pertanto, l'organizzazione di supervisione antincendio, in conformità con le disposizioni pertinenti della legge sulla protezione antincendio e della legge sulla qualità dei prodotti, rafforzerà la supervisione e l'ispezione casuale della qualità dei prodotti delle lampade di emergenza antincendio, indagherà seriamente e affronterà i comportamenti illegali di produzione e vendita attraverso l'ispezione casuale del mercato e l'ispezione in loco, in modo da purificare il mercato dei prodotti antincendio.